La forma más rápida de encontrar proveedores de calibracion de controladores de temperatura sin costo ni compromiso!
Al llenar nuestra solicitud de cotización se la enviaremos a todos los proveedores registrados.
![]()
Nanociencias De México Sa De Cv 26/mar/2018 12:08:08
Buen día José Francisco.
Primeramente, existen normas como la NMX-CH-140-IMNC-2002, Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones o guías establecidas por CENAM enfocadas hacia un fin específico, que establecen la mejor forma de calcular las incertidumbres durante la calibración de tu controlador, sin embargo, estas no definen lo aceptable o no sobre el certificado de calibración de tu controlador.
Cada instrumento cuenta con una especificación establecida por el fabricante, si el error que se emite en el certificado de calibración resulta por encima de este valor sería recomendable que se envíe con el fabricante para un ajuste en caso de que aplique.
Por otra parte, se podría generar un gráfico de control, registrando el historial de calibraciones realizadas al controlador, al graficar los errores emitidos en los certificados de calibración en función de cada evento (tiempo), se determinarían la deriva, la tendencia y si el controlador sigue dentro de un área de control, utilizando las incertidumbres de cada evento de calibración con la herramienta “barras de error”. Este ejercicio podría definir si el equipo debe colocarse fuera de operación o seguir utilizándose.
Deseo que la información sea de utilidad.
Saludos.
Grupo Janfrex
Grupo Janfrex Sa De Cv 26/mar/2018 18:08:01El error es la diferencia entre el setpoint y la variable medida, ese error se utiliza en los controladores Proporcionales para ser multiplicado por una ganancia la cual es la magnitud que tendrá la salida de control.
Esto es (sp-Varmedida)* Kp = salida de control.
O en algunos casos (sp-Varmedida)/Bp = salida de control
Esto es que a mayor es el error la salida de control sera proporcional.
Lo malo de esto es que el control siempre debe tener un error para que funcione a qui es donde entra la incertidumbre ya que el controlador podría tener valores muy altos de Kp que generan siempre errores un controlador es poco confiable cuando las fallas internas no permiten sintonizarlo (o calibrarlo) al día de hoy es muy difícil que esto ocurra la mayoría de las veces la incertidumbre es causada por fallas de cálculo o disturbios en procesos donde tenemos fallas eléctricas ajenas al control como las descalibración de los elementos primarios de medición como los termopares y RTDs.
Para más información y brindarte un mejor servicio técnico visita nuestra página web o déjanos tus datos completos: grupojanfrex.mx
![]()
Jose Francisco 27/mar/2018 08:15:56
¿Podrían proporcionar el método e instrucciones para realizar un ejercicio con la herramienta "barras de error"? gracias y saludos.
Busca en nuestro foro Industrial de preguntas y respuestas
Realiza una pregunta sobre calibracion de controladores de temperatura