Gabriel García Duana 13/may/2020 13:08:58
Hola Carlos. No tengo conocimiento de alguna restricción del número de cables por fase; de hecho tengo una aplicación para hacer cálculos y no hay restricción al respecto.
Disenos Electricos
Ing. Carlos Chavez Chavez 13/may/2020 08:42:23Hola, buen día, tomando en cuenta la carga y la distancia, te recomiendo instalar un cable triplex 3+1 calibre 1/0 en aluminio. Con esto tenemos una caída de tensión adecuada que no afecta la operación de tu tablero.
Cabe perfectamente en la tuberia de 2", si se pueden instalar 2 hilos por fase, solo que económicamente no es viable hasta que se ocupan calibres mayores. Esto es para 300 A o 400 A
para tu caso, la carga representa únicamente 70 A.
Espero que te sirva esta información.