Mantenimiento Preventivo Sistemas y Equipos Contra Incendio
Mantenimientopreventivo 06/jul/2022 13:19:41Bunas tardes, quita todos los lazos de los nacs y te va a mandar fallas de circuito abierto, checa si persiste la falla a tierra, si te manda falla atierra es muy probable que sea la tarjeta, si no te emite la falla a tierra entonces si debes de tener un problema en los lazos de los loops.
![]()
Rayco Delgado Padilla 08/jul/2022 02:28:23
Buenos días.
Muchas gracias por responder.
Al final quité la placa, la revisé fuera y la volví a montar. Conecté todo de nuevo y desapareció el fallo de los 4 lazos a tierra. ¿Algo extraño verdad? La dejaré así, a ver si vuelve a ocurrir e iré comentando la evolución.
Saludos y muchas gracias por todo.