Temsarx Ingenieria Y Sistemas Marisol Roldan Morales 25/sep/2019 18:09:03La válvula check se utiliza en el sistema de rociadores y sirve también para seccionar por áreas, cuando las redes son muy grandes, de acuerdo a la NFPA 13 SI se debe ser instalada.
![]()
Miguel Cosme 26/sep/2019 10:51:27
Gracias Temsarx, ¿qué parte del NFPA precisa que deben instalarse en áreas muy grandes?
Vectorial
Vectorialsa 24/sep/2019 10:42:24Si son requeridas para mantener las condiciones de cada sistema, por NFPA13, dependiendo del área de piso y del tipo de riesgo. En algunas ocasiones en edificios, como en hoteles, usan válvulas de seccionamiento por piso, porque consideran que el área de piso es única (no mas de 52,000 sq.ft) y seccionan por piso (sin check) es el caso en que las únicas checks están saliendo desde bombeo. En este caso se recomienda monitoreo de flujo y válvulas abiertas o cerradas por piso indicadas en un tablero d detección y alarma para la evacuación del edificio. Todo dependiendo de la compañía que tenga jurisdicción.
![]()
Miguel Cosme 26/sep/2019 10:50:37
Estimado ¿qué parte del NFPA 13 lo indica? Gracias anticipadas.
Vectorial
Vectorialsa 26/sep/2019 11:41:10La NFPA indica que el área máxima por sistema en riesgos ordinarios y ligeros es de 52,000 pies cuadrados y en riesgos extraordinarios 40,000 pies cuadrados, cada uno, lleva, válvula check de alarma. En caso de edificios verticales se secciona normalmente por piso (en caso de que el piso sea mayor de 52000 pies cuadrados hay que dividirlo por sistema) cada uno, con alarmas detección de flujo y de válvulas que permitan la evacuación y tablero respaldado por baterías.
a check de alarma es mecánica por flujo de agua , en edificios verticales la alarma es normalmente electrónica )o combinada) por obvias razones.
Como puedes ver ya ahí son varias secciones de la norma.
![]()
Miguel Cosme 26/sep/2019 17:48:21
Me queda claro, muchas gracias Vectorial.
WNG Telecomunicaciones
Wenceslao Nava Garcia 24/sep/2019 10:30:51No lo permite la NFPA 13. El problema ser cuando realmente tengan el incendio.
IM Services Ingenieria
Miguel ângel 24/sep/2019 09:57:54Buen día
Recuerda que la NFPA es una instancia que da información, y de acuerdo a lo establecido en en panfleto 13, todos los sistemas de rociadores deberían tenerla ya que al activarse el sistema esta check puede activar otros sistemas o equipos.
En México no es muy común ya que lo que rige estos equipos es la NOM-002-STPS.
![]()
Miguel Cosme 24/sep/2019 10:58:18
Muchas gracias por sus respuestas.
Busca en nuestro foro Industrial de preguntas y respuestas
Realiza una pregunta sobre sistemas contra incendios
Otras preguntas sobre sistemas contra incendios:
Descripción: Con los sistemas contra incendios para MiPyMES que ofrecemos en Corporativo Araza Service, garantizará la seguridad de su proyecto de infraestructura. Nosotros nos encargamos del diseño, la instalación y el mantenimiento de equipos y sistemas contra incendios, además de especializarnos en ofrecer equipos de bombeo industrial para este fin. Obtenga la tecnología ideal para la detección, prevención y tratamiento de incendios, con nuestras soluciones integrales. Solicite más información.
Existencia: on
Cobertura: México
Unidad de medida:
Tipo de tu Empresa: 7
Proyectos: Ofrecemos sistemas contra incendios para MiPyMES dedicadas al desarrollo de proyectos de construcción de hoteles, centros comerciales e industrias.
Normas: Cumplimiento de las normas NFPA, NOM, UL, FM y más.