La forma más rápida de encontrar proveedores de sistemas contra incendios sin costo ni compromiso!
Al llenar nuestra solicitud de cotización se la enviaremos a todos los proveedores registrados.
![]()
Luis Montufar 06/feb/2018 12:47:21
Hola, buena tarde. Para poder hacer este tipos de cálculos es necesario saber la longitud total a proteger, el material , mercancía, propiedad, etc, al cual hay que proteger, para así poder determinar el riesgo y poder seleccionar el rociador adecuado, después, ver cuantas mangueras vas a poner y cual es el sitio adecuado para instalarlos, calcular el diámetro adecuado para el ramal principal ya que tienes estos datos puedes calcular el tamaño de la bomba y a qui en el calculo de la bomba es necesario saber en que ciudad se va a instalar el sistema para el calculo de la bomba diésel, para poder ya calcular la cisterna o tanque que va a alimentar a tus sistema; cualquier duda estoy para servirte, sin más por el momento, me despido en espera de su amable respuesta.
![]()
Luis Montufar 06/feb/2018 13:50:27
Hola, buena tarde, ¿me podrías proporcionar algún teléfono, dirección de la empresa a la que que perteneces por favor para poder orientarte mejor? Gracias.
![]()
Abel Juárez 06/feb/2018 14:17:05
Hola, buena tarde, estimado Juan, primeramente debemos saber las trayectorias.
![]()
Abel Juárez 06/feb/2018 14:22:30
¿Qué tipo de empresa hay que proteger, para poder determinar el riesgo y asi poder seleccionar el rociador adecuado? Ya teniendo el rociador adecuado podemos determinar el flujo de los rociadores, después de esto se suma con el numero de gabines y con esto calculamos el tamaño de la bomba, ya con el tamaño de la bomba determinamos el tamaño de la cisterna o tanque de almacenamiento. Para el cálculo del cable es necesario saber la trayectoria de la subestacion al cuarto de bombas para poder determinar el calibre correcto. Todo esto lo podemos hacer si nos regalas una cita para hacer un levantamiento.
![]()
Jose Cortés 06/feb/2018 16:25:47
Hola, buenas tardes, tienes que hacer una memoria de cálculo, para saber gasto y presión, conforme a NFPA, se instala válvula risir, que a vez va al tablero. Puede ser Notifire, Edwars. etc.
IM Services Ingenieria
Miguel ângel 24/sep/2019 10:08:26La cisterna se calcula el gasto de los equipos por el tiempo mínimo de los equipos funcionando, si tienes un gasto de 100 gpm, el tiempo mínimo de los equipos funcionando por dos horas requieres 50000 lts mínimo.
Busca en nuestro foro Industrial de preguntas y respuestas
Realiza una pregunta sobre sistemas contra incendios
Otras preguntas sobre sistemas contra incendios:
Descripción: Con los sistemas contra incendios para MiPyMES que ofrecemos en Corporativo Araza Service, garantizará la seguridad de su proyecto de infraestructura. Nosotros nos encargamos del diseño, la instalación y el mantenimiento de equipos y sistemas contra incendios, además de especializarnos en ofrecer equipos de bombeo industrial para este fin. Obtenga la tecnología ideal para la detección, prevención y tratamiento de incendios, con nuestras soluciones integrales. Solicite más información.
Existencia: on
Cobertura: México
Unidad de medida:
Tipo de tu Empresa: 7
Proyectos: Ofrecemos sistemas contra incendios para MiPyMES dedicadas al desarrollo de proyectos de construcción de hoteles, centros comerciales e industrias.
Normas: Cumplimiento de las normas NFPA, NOM, UL, FM y más.