Yhona 08/jun/2018 15:11:50
Hola
Tengo un controlador Jockey FTA550F firetrol el cual le realicé el cambio del transductor por avería. Luego del cambio el transductor marca 999 psi y la real es 160 psi. ¿Me sugieren alguna solución?

logo de
Abel Juárez 13/jun/2018 20:09:20
Hola buena tarde, si, la solución es programar y el tablero al nuevo transductor, saludos.