Mantenimientopreventivo 10/jun/2021 19:57:39Buenas tardes, es normal que la bomba Jokcey trabaje hasta llegar a su presión de paro, la bomba jockey trabaja con una presión mayo que la bomba eléctrica.
si al momento de energizar la bomba arranca, empieza a subir la presión y no para, entonces se podría pensar que tiene un problema en los controles de tu bomba.
Mantenimiento Preventivo Sistemas y Equipos Contra Incendio
Mantenimientopreventivo 11/jun/2021 18:40:18Si la bomba no para, pudiera ser que el tablero este fallando hay que mandar a repararlo ya que las presiones de arranque y de paro no se mueven.
IM Services Ingenieria
Miguel ângel 11/jun/2021 09:12:29Buen día
hay que realizar pruebas al tablero
y determinar la causa de la pantalla
para los arranques hay que corregir las presiones
para evitar este detalle